查看: 741|回复: 0

[供应] 费希尔阀门定位器常见问题故障

[复制链接]
发表于 2020-11-2 14:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 费希尔阀门定位器
本文转自:http://www.chinafisher-positioner.com/a/News/175.html

本文关键字:费希尔阀门定位器  http://www.chinafisher-positioner.com/

费希尔阀门定位器可以用于双作用或单作用执行机构,可以接受执行机构的气动压力和阀门行程位置的反馈以及供气压力。但是在使用的时候,我们会遇到一些常见的问题,影响定位器的运行,那下边小编便为大家介绍下。

问题现象:中控指示阀与现场阀开度开度不符

故障原因:阀门定位器反馈故障

解决方法;需重新标定

问题现象:中控一有输出信号,现场阀开度在全关与全开直间动作。

故障原因:阀门定位器的调整臂与连接臂固定螺母脱落。

解决方法:紧固后,需重新标定

问题现象:仪表气源与控制信号都正常,但控制气压输出压力指示为零。

故障原因: I/P转换器喷嘴有杂物堵塞。

解决方法:拆卸转换器清洁。

费希尔阀门定位器不仅能够诊断它自身,而且能够诊断它所安装的阀门和执行机构。可以为客户提供经济且有效的维修信息,使得你在实际需要时就能对仪表和阀门进行必要的维修。

上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476