查看: 709|回复: 0

[供应] 电气阀门定位器阀波动外壳漏气的相关处理

[复制链接]
发表于 2020-10-27 11:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电气阀门定位器
本文转自:http://www.azbil-positioner.com/a/Xwzx/222.html

本文关键字:电气阀门定位器  http://www.azbil-positioner.com/

电气阀门定位器在使用的时候,有时候会出现阀波动,影响定位器的使用。然后我们使用肥皂水进行检查,发现阀门功率被放大,外壳出现漏气。那下边小编便为大家介绍下这些情况。

故障分析:电气阀门定位器的放大器为一种力平衡式气动功率放大器,拆开检查问题出在背压室膜片上,该膜片为橡胶膜片,膜片有一边缘处较凹陷进去,装配时未能压好而漏气,所以每当输入电流信号变化,即背压变化时,调节阀就会波动。

故障处理:当电气阀门定位器出现以上情况的时候,我们马上用限位螺杆将阀位顶至工艺要求的开度。检查输入电信号,接线是否出现问题,若均无问题,再检查定位器电气转换部分是否有输出,由于定位器排气孔一直放气,定位器无输出,判定气动功率放大器有故障。用同一型号的旧定位器上的气动功率放大气替换后,定位放大器有输出了。经在线调校,该阀恢复正常,且不再波动了。

建议:应重视电气阀门定位器的非正常漏气,气源气压不可随意提高。日常维护巡检时候,要查看气动功率放大器是否有漏气,这是就一定要用手去触摸一下,如有漏气应即时跟技术人员取得联系更换掉。

以上为大家介绍了电气阀门定位器在使用时出现阀波动,外壳漏气的相关处理。大家在遇到这些情况的时候,一定要根据自身的故障表现、原因进行解析分析然后找出合适的解决方法进行解决。

上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
​​

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表