电气阀门定位器在使用的时候,有时候会出现一些常见的故障,从而影响阀门定位器的运行。那边小编为大家总结了一些关于阀门定位器常见问题,希望对大家有所帮助。
1滞后度过大时。
(1)确认连接在阀杆连接件和执行机构推杆上的反馈连接棒是否松懈,如果松懈请重新固定。(2)如果是双作用的执行机构,请确认底座调节旋钮设定是否正确。
(3) 如果反馈杆上的固定弹簧过于松懈,会产生滞后现象。为消除阀杆连接棒和反馈杆的滞后间距,就需要调整反馈杆上的固定弹簧。
2、电气阀门定位器执行机构没有中间调节,只有开/关动作。
(1)确认执行机构和定位器的动作方式。
3线性不好时
(1)确认量程是否过高,零点是否过低。确认量程和零点设定是否正确。特别是零点设定不正确的话,量程也会不正确,因此首先要调好零点。
(2)确认空气过滤减压阀的输出压力是否恒定。如果减压阀的输出压力有波动,请更换减压阀。
(3)确认输入信号50%时反馈杆是否保持水平,也需确认定位器安装位置是否正确。如果不水平,请重新安装定位器。
以上为大家介绍了电气阀门定位器的常见问题和故障。大家在使用的时候,若是遇到类似情况,可以按照以上办法进行排查,从而找到问题所在,并及时解决故障。