查看: 812|回复: 0

[供应] 知识点!热式横河质量流量计使用时注意事项

[复制链接]
发表于 2020-9-11 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 横河质量流量计
本文转自:http://www.china-yokogawa.com/News/274.html
本文关键字:横河质量流量计 http://www.china-yokogawa.com/
热式横河质量流量计在使用的时候,有许多注意事项需要进行了解,为了能够减少流量计在使用时因操作不当引起的故障问题,下面小编便为大家总结了一部分使用中的注意事项,希望对大家有所帮助。
热式横河质量流量计使用中注意事项
(1)对于高真空系统,应尽量减少气略接头,对须有的接头,采用VCR等接头或要严格密封
(2)对于硅烷这样的遇空气易形成结晶的气体,应特別注意系统的密闭性。
(3)对有高频源的系统,应做好接地,并注意屏蔽,一般选择单点接地为宜。
(4)仪表使用时,使用环境应满足说明书中规定的环境条件,所选仪表应在规定范围内。
(5)对于反应系统,为了防止建议异常情况发生时,液体反应物倒流至仪表内使其损坏,建议在仪表出口端加装单向减压器,入口处加装过滤器。
(6)使用中若发现仪表零点偏移时,可揭开外罩调整,也可通过外罩上的调零孔调整,但量程调整电位器不得轻易调整。
(7)对于仪表的安装位置,应尽景选择水平位置,安装时要尽量避免受到撞击,安装固定要安全可靠。并且安装位置要易于调零、装卸,安装面要水平。
(8)对于常压系统,为了保证仪表可运行和控精度,一般选择减压器和过滤器与其配套使用。
(9)使用中进行“清洗”操作时,“清洗”结束,不要直接转入“阀控”位,应先置于“关闭位置,然后再转至“控”位。
(10)由于该仪表容易发生堵塞现象,所以使用中要经常定期清洗配套过滤器和启用“清洗”过程。
(11)对于高压系统,为保证仪表应有的工作压差,应在质量流量计的下游加装压力表及背压阀,上游加装过滤器、减压阀。
(12)横河质量流量计使用时应配套安装干燥器、过滤器、单向减压器和背压等,这样可以使仪表的工作和维护更加方便。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册