查看: 1000|回复: 0

[供应] 今日科普!abb定位器常见故障判断

[复制链接]
发表于 2020-8-18 11:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: abb定位器
本文转自:http://www.chinaabb-positioner.com/a/News/238.html
本文关键字:abb定位器  http://www.chinaabb-positioner.com/
abb定位器在使用的时候,会遇到一些不同的问题,影响定位器的运行。生活中我们常见的会遇到下面这些问题,比如:液晶无显示、定位器无法自整定、位置反馈信号不正常、气缸给信号不动、执行机构振荡等,那下边就为大家介绍下。
智能abb定位器故障判断
1、液晶无显示万用表带载测量端子直流电压,观察电压正负极是否接线正确,没问题需要确定端子电压是否在8.2-8. 7V之间,电压不在这个范围内,故障出在传输导线或DCS接口上;电压在这个范围内,一般为主板问题。
2、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不在规定范围内,这要求安装时需注意,不要超出指示范围。
3、位置反馈信号不正常用万用表带载测量端子直流电压,应在17-23V之间电压不在这个范围内,故障出在传输导线或DCS接口上;电压在这个范围内,一般为反馈电路板问题。
4、气缸给信号不动:将运行操作模式设为手动,通过操作减少和增加键,观察0UT20UT1是否有输出。若只有一个孔常输出或两个孔输出同时一个孔输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器;若两个孔有交替输出,则问题出在负载或气缸。
5执行机构振荡:将运行操作模式设为手动,检查0UT10UT2是否有一个口总是漏气检查0UT10UT2至气缸入口管接头是否漏气,如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在加速开和正常开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器恢复出厂设置,再重新自整定;如果定位器总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。
以上为大家介绍abb定位器常见故障判断,大家在使用的时候需要多多了解。若出现类似问题,可以根据我们的介绍进行故障判断,从而做出正确的选择。