查看: 790|回复: 0

[供应] 罗斯蒙特3051安装与卸载事项

[复制链接]
发表于 2020-7-7 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特3051
本文转自:http://china-rosemount.cn/DT/326.html
本文关键字:罗斯蒙特3051 http://china-rosemount.cn/
罗斯蒙特3051属于压力变送器的一种,应用非常广泛,常被用于电厂、轻工业、化学厂等行业领域的机械使用。在使用的时候,我们需要按照相关的说明对其进行安装,那下边小编就为大家介绍下其安装事项。
罗斯蒙特3051压力变送器的安装:
准备工具:一把防爆十字螺丝刀、验漏液、两把活动扳手。
1、用验漏液检查各连接件是否漏气;
2、连通变送器供电电源;
3、按端子接线图正确连接信号线;
4、确认变送器引压管头部与引压管接头无杂物; 
5、将变送器安装在支架上,用螺丝刀紧固固定螺丝;
6、在站控室用HART通讯器进行满度和零点调校;
7、确认机柜间压力变送器电源已卸载;
8、用活动扳手固定连接和压力变送器引压管接头;
9、确认关闭放空阀,打开压力变送器进气阀和根部阀;
10、用防爆十字螺丝刀卸开压力变送器盖板。
罗斯蒙特3051压力变送器的拆卸:
准备工具:一把防爆十字螺丝刀、绝缘胶带、两把活动扳手、检测仪、白胶布。
1、关闭压力变送器进气阀和根部阀,开启放空阀,待检测仪确认可燃气体放空完毕后关闭放空阀;
2、确认机柜间压力变送器电源已卸载;
3、用梅花起子卸开压力变送器盖板;
4、解除信号线,用绝缘胶带保护好电缆标号及其信号线;
5、用活动扳手拧除变送器引压管接头;
6、并用绝缘胶带妥善保护引压管头部;
5、拆除变送器固定螺丝,将变送器从支架上取下来;
6、对变送器清扫表面灰尘,用白胶布作好设备标签贴至变送器表面;
7、罗斯蒙特3051变送器送至校验场所并放置2小时以上,待校验。
 上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则