罗斯蒙特压力变送器带有基于HART协议的数字信号,远程操控支持向现场总线与基于现场控制的技术。使用全不锈钢法兰连接,易于安装。具有阻尼可调、耐过压、无机械可动部件、二线制、固体传感器设计、维修量少、精度高等特点,使用范围广。我们在使用的时候,有时候会出现一些小小的故障,影响变送器的运行,那下边小编就为大家介绍下吧。
需知罗斯蒙特压力变送器管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~-85但实际使用时好在-20-70℃以内
解决方法:为了防止过热蒸汽直接冲击传感器,从而降低使用寿命或损坏传感器,在使用前需要在缓冲管内先加些冷水,或者加缓冲管以散热。
压力传惑器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片;
解决方法:需发回生产厂家进行修理。
多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;
解决方法:改用其他没有记录时输入阻抗2500Ω的记录仪;如果开路则不能再带其他负载。
管路内是否有杂质、沙子等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响;
解决方法:需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
相应的设备外売是否接地;
解决方法:设备外壳接地
是否与交流电源及其他电源分开走线。
解决方法:与交流电源及其他电源分开走线