4-20mA转0-5V隔离变送器,0-10V线性模块

发布时间:2020-6-15 09:39    发布者:sanruidianzikej
关键词: 隔离变送器 , 隔离模块 , 信号隔离变送器 , 4-20mA转0-5V , 4-20mA转0-10V
                                隔离变送器
1.产品概述:
信号隔离变送器是将直流电压电流信号按线性比例转换、防大、变送成互相电隔离的不同
直流电压或电流信号的仪器。产品属于三端隔离,输入信号、电源、输出信号隔离,隔离电压3000VDC。从而产品抗干扰强、传输距离远、转换精度高。
信号隔离变送器主要应用于高共模电压环境下的信号变送,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。在测量设备、医疗电子设备、电力设备等方面被广泛应用。
2.变换作用
  将一种模拟的信号转换成另一种模拟信号形式的信号。
  1、将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流1V电压信号转换成0-10V信号、直流4-20ma电流信号转换成0-5V信号等
  2、标准信号转换:比如4-20mA转1-5V0-10V转0-20MA、0-5V转0-15V、4-20ma转4-20ma等等
3、特点:
产品精度等级:0.1级、0.2级。
标准信号输入/输出:0-10V0-5V0-2.5V0-1V0-75mV4-20mA0-20mA0-10mA0-±10V、0-±5V、0-±20mA等等。(根据客户要求可做其他参数)
辅助电源供电:24VDC15VDC12VDC5VDC9VDC。供电电压范围可在10%内、大于5V供电的时内部加有防反接保护功能。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%
标准DIN35 导轨式安装
具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
外形尺寸:79x69.5x25mm
导轨一路_副本.jpg 焊接式_副本.jpg
应用:                     
模拟信号数据隔离、采集和变换                     隔离4-20mA或0-20mA信号传输
工业现场信号隔离及变换                           信号长线无失真传输
仪器仪表信号收发                                 电力监控、医疗设备隔离
变频器信号隔离采集                               PLC/FA 电机信号隔离控制
非电量信号变送
产品选型表:
DIN1x1 SAR - U(I)- P- U/I□  
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
Power
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
I1
0-1mA
P1
24VDC
I3
0-20ma
U1
0~5V
U2
0-10V
I2
0-10mA
P2
12VDC
I4
4-20ma
U2
0-10V
U3
0-75mV
I3
0-20ma
P3
5VDC
I8
用户自定义
U6
1-5V
U4
0-2.5V
I4
4-20mA
P4
15VDC
U8
用户自定义
U8
用户自定义
I8
用户自定义
选型举例:
1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:4-20ma  型号IN1x1 SAR U2-P1-I4
2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V   型号IN1x1 SAR U2-P2-U2
3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:4-20ma  型号IN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85
Storage Temperature (存贮温度):+150
Lead Temperature   (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离耐压
50Hz,1分钟,漏电流1mA
2500
VDC
耐冲击电压
3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-25
+70
工作湿度
无凝露
10
90
%
存储温度
-45
+80
存储湿度
10
95
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出过载能力
响应时间
0-5V
≥300KΩ
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续
4-20mA
负载电阻
不超过350Ω
≤1mS
0-10V
0-20mA
0-1mA
1KΩ
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA
TYP:250Ω
可自设定
0-5V
≥2KΩ
0-20mA
0-10V
4-20mA
1-5V
                                                     : 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明                                                                                          
引脚定义:                                                                                         
引脚
名 称
描   述
引脚
名 称
描   述
1
PW+
电源正端
7
IN+
模拟信号输入正端
2
NC
空脚
8
IN-
模拟信号输入负端
3
GND
电源负端
9
NC
空脚
4
OUT+
模拟信号正端
10
NC
空脚
5
OUT-
模拟信号出负
11
NC
空脚
6
NC
空脚
12
NC
空脚