abb tzidc定位器在长期使用之后,会出现一些故障,影响定位器的运行。那这边小编就主要为大家介绍下定位器容易发生的故障现象,以及故障原因,方便大家了解并避免这些情况的发生。
abb tzidc定位器故障率比较高的故障现象与故障原因分析:
1、执行器动作趋势正常,但是会有指令不变,调阀自己缓慢动作或者会出现一个不固定的指令反馈偏差;
2定位器输出变化缓慢,执行器动作缓慢,常见于炉侧主再热蒸汽减温水调阀。一般是输出气动作缓慢,但排气动作迅速;
3执行器来回抖动,稳定不住;
4定位器完全不动作,输出压力表指针完全不变化。
经过对多个故障的abb tzidc定位器检查分析,发现出现以上故障的主要原因有:膜片与柱体接触部位偏斜;汽缸故障;膜片与柱体接触部位偏斜;膜片上下动作不灵活;膜片漏气等原因。其中汽缸故障是导致定位器故障的常见原因。
abb tzidc定位器在气源接通后,会接受4-20mA指令,指令与反馈在控制板比较后,将电流指令输出到定位器电气转换器的线圈,线圈产生相应强度的磁性,控制挡板与喷嘴的开度大小,喷嘴内的压力就会变化,喷嘴内压力变化又导致电气转换器的放大器汽缸产生相应的动作,控制输出气压变化,达到调节阀门目的。