罗斯斯蒙特3051压力变送器的普遍使用给我们工厂不仅带来了很多的利润,还节省了成本。但我们用3051压力变送器时间久了,难免会出现一些比较频发出现的故障问题。接下来我们就罗斯蒙特3051压力变送器常见的频发故障进行有效的故障分析。

  一、故障:压力上去,但罗斯蒙特3051压力变送器输出上不去,加压变送器输出不变化,再加压力变送器输出突然变化,但泄压变送器零位始终不能归位,回不去。

  故障排除和分析:遇到这种情况,首先我们应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常;再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。

  二、罗斯蒙特3051压力变送器输出信号不稳

  故障分析:出现这种情况应考虑:1、压力源本身是一个不稳定的压力;2、仪表或压力传感器抗干扰能力不强;3、传感器接线不牢;4、传感器本身振动很厉害。5、传感器故障。