本文转自:http://www.chinasiemens-positioner.com/a/xinwen/168.html 本文关键字:siemens定位器 http://www.chinasiemens-positioner.com/ 最近客户反馈想让我们介绍一下siemens定位器反馈模块该如何使用这个问题。面对客户的反馈,小编就赶紧查了相关的资料,给大家进行了简单的总结。若有相关的疑问或者是补充,可以联系我们或者给我们留言。接下来便为大家介绍下siemens定位器智能模块在使用时的不同反馈信号位置调整。 1、反馈信号12mA(50%)位置调整 调整EP 端输入信号大小,使阀门处于需要反馈12mA信号的位置。按“-”或“ +”键调整电流,使电流值符合要求,然后按一下最右边的按键。观察电流表读数:如电流表读数从12mA跳至16mA左右,即表示需要反馈12mA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈16mA信号的位置的确认。 2、反馈信号8mA(25%)位置调整 调整EP端输入信号大小,使阀门处于需要反馈8mA信号的位置。按“+”或“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按一下最右边的按键。观察电流表读数:如电流表读数从8mA跳至12mA左右,即表示需要反馈8mA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈12mA信号的位置的确认。 3、反馈信号4mA(0%)位置调整 调整EP端输入信号大小,使阀门处于需要反馈4mA信号的位置。按“+”或“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按一下最右边的按键。观察电流表读数:如电流表读数从4mA跳至8mA左右,即表示需要反馈4mA信号的位置已确认完毕。模块等待反馈8mA信号的位置的确认。 以上为大家介绍了siemens定位器不同反馈信号位置调整的步骤以及确认方法,希望对大家有所帮助。我们蒙研作为这个仪表的供应商,大家感兴趣的或者有疑问想了解的请联系我们。 地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室 联系人:徐工 手机:18616582302 / 18616582330 QQ:764861476
|