本文关键词:tzidc http://www.positioner-abb.com/
tzidc初始化时停在RUN5,没达到Finish(等待时间>5min)
解答:产生这一故障的原因是tzidc定位器、执行机构等部件的安装问题,可以检查定位器、执行机构及反馈部分的安装,发现问题及时校正,重新安装后,再进行初始化,看能否缩短初始化时间。
tzidc调节阀开关方向和要求不一致
解答:这和阀门定位器参数7SDIR、参数38YDIR这两项的设置有关,7SDIR项是方向设定点,定位器在接收到4~20mA信号时,7SDIR项的设置决定执行机构的升降。
38YDIR项是行程方向显示,可以显示执行机构的升降。通过与调节阀实际开关方向和控制室输出的信号来对比,可以正确地设置参数7SDIR、参数38YDIR。对于阀门的开关方向的确定,一定要和工艺人员配合,特别是角行程调节阀,当执行机构的指示标志不清楚时,容易发生开关的误判,造成生产事故,必须认真对待。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
邮箱:sales@whaimuyi.com
|