  本文关键词:pilz安全继电器 http://www.02amy.com/

  使用过pilz安全继电器的用户都知道,它有两种状态,一种是失电,另外一种是带电,对于这2种状态具体是怎么回事,很多用户肯定不清楚,所以希望今天本文介绍能够帮助到大家。

  pilz安全继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压电流)或非电气量(热量、时间、转速等)的变化接通或断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器。它有三个基本部分,即感测机构、中间机构和执行机构。

  一般具有报警和联锁功能的仪表、dcs、变频器都少不了使用pilz安全继电器,即大多是通过pilz安全继电器的接点和报警、联锁电路相联,来进行报警和联锁。报警时是使pilz安全继电器线圈处于“带电”还是处于“失电”状态好呢?我们从可靠性出发来分析一下“带电”和“失电”状态的优缺点。

  如果改为“失电”报警,一但仪表接线未接好或开路,pilz安全继电器线圈供电出问题,或仪表故障,都不会出现失报的可能。原因是在未报警时,pilz安全继电器线圈是处于“带电”状态,一但上述不正常现象出现时,pilz安全继电器线圈将恢复至“失电”状态,操作、维修人员就会因为“报警”而查找报警原因,当发现信号正常而报警时,就会去查找其它原因,并排除故障,使报警电路恢复正常,从而可避免失报现象的出现,显然“失电”报警比“带电”报警更可靠。

  pilz安全继电器线圈“带电”而动作使电路报警,这是最易被人理解的设计,但是存在一个隐患,就是当相关接线没有接好而出现开路时,或pilz安全继电器线圈供电出现问题时,则出事故需要报警时,pilz安全继电器线圈应“带电”而动作,但由于上述原因不动作而失误,这后果是很严重的。