  关于tzidc安装的一些事宜有很多事情是我们需要注意的,其中有一项较为具体的注意措施还未详细概述,那就是tzidc安装时的接地电极注意点,下面我们就一起来学习下具体有哪些细节性的问题要注意的。

  tzidc安装时的接地电极注意点:

  1、条形或管装电极

  长度至少8英尺(2.44m),包含如下材料,tzidc安装方式如下:

  ①电极的安装必须保证至少有8英尺(2.44m)的长度与土壤接触。必须埋在至少8英尺(2.44m)深的地下。

  ②铁条或钢条电极直径至少为5/8英寸(15.87mm)。直径至少5/8英寸(15.87mm)的不锈钢条、或等效直径不小于1/2英寸(12.7mm)的有色金属条。

  ③管或电线管电极的尺寸不应小于3/4英寸,若为铁质或钢质,外表面应该有镀层或其它防腐金属涂层。

  由此可得,安装对于tzidc来说异常重要,尽管只是一个接地电极的安装,就有许多细节需要注意,所以用户安装前一定要了解所有的注意事项,确保安装正常进行。

  2、混凝土掩体的电极

  tzidc电极至少由厚度为2英寸(50.8mm)的混凝土掩体包裹,位于直接与大地接触的混凝土基础或基座附近,其中包含至少1根20英尺(6.1m)以上且直径为1/2英寸(12.7mm)以上的全裸、镀锌或其它导电性涂层的加强钢棒或钢条,或包含长度至少20英尺(6.1m)且型号不小于No.2 AWG(φ6.54mm)的裸露铜质导线。

  3、接地环

  一种环绕建筑物或结构物的接地环,在地面以下深度至少2 1/2英尺(762mm)与大地接触,包含至少20英尺(6.1m)且型号不小于No.2 AWG的裸露铜质导线。若现场没有上述电极可供使用,必须采用人工电极。

  4、tzidc有效接地的建筑物金属结构。

  5、tzidc金属地下水管与地直接接触部分长度至少10英尺(3.05m)。

  6、板状电极

  每个板状电极表面与外土壤的接触面积不得低于2平方英尺(0.186平方米);铁板或钢板电极厚度至少为1/4英寸(6.35mm);有色金属电极厚度至少为0.06英寸(1.52 mm)。