开关电源设计
发布时间:2011-2-14 22:03
发布者:Tommyde
在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下: 1 电气性能 除非另外说明,所有参数是在输入电压为220V,交流50Hz以及环境温度25℃下测试和规定的. 1.1 输入 电压:单相交流额定电压有效值220V±20%。 频率:频率范围 45-65Hz。 电流:在满载运行时,输入220V,小于8A。在264V时,冲击电流不大于18A。 效率:负载由50%-100%为表2.1值。 功率因数:大于0.90,负载在50%以上,大于0.95。 谐波失真:符合IEC 555-2要求。 启动延迟:在接通电源3秒内输出达到它的额定电平。 保持时间:输入176V有效值,满载,大于10mS。 1.2 输出 电压:在满载时,输出电压设定在表1值的±0.2%。 电流:负载电流从零到最大值(参看表1),过流保护开始是恒流,当电压降低到一定值得时,电流截止。 稳压特性:负载变化由零变到100%, 输入电压由176V变到264V最坏情况下输出电压变化不超过200mV。 瞬态响应: 在没有电池连接到输出端时,负载由10%变化到100%,或由满载变化的10%,恢复时间应当在2mS之内.最大输出电压偏摆应当小于1V。 静态漏电流:当模块关断时,最大反向泄漏电流小于5mA。 温度系数:模块在整个工作温度范围内≤±0.015%。 温升漂移:在起初30秒内,±0.1%。 输出噪音:输出噪音满足通信电源标准,衡重杂音<2mV. |
-
-
3.22 MB, 下载积分: 积分 -1
网友评论