使用NI VeriStand 在Windows操作系统中配置和部署自定义设备时的常见问题说明.pdf (964.52 KB)
常见问题1
      NI Veristand 提示“DAQ或DAQm一系列VI不存在”,如图1。
     原因分析:电脑中缺少NI DAQ或NI DAQm驱动软件。
     解决方案:下载并安装NI DAQ或NI DAQm驱动软件,点击下载。
     本机安装的是NI DAQmx 16.0.1,如图2。
1
2
  常见问题2
     NI Veristand 提示错误信息如下:
     The Veristand Gateway encounteredan error while deploying the system Definition file.
     Details:
     Error 1003 occurred at ProjectWindows.lvlibroject Windows.vi>>Project Windows.lvlib:CommoandLoop.vi>>Project Windows.lvlib to System.vi.
     …
     无法执行该VI。造成错误的原因可能是VI断开或者VI无法定位。选择文件>>打开可打开VI并确保可以运行该VI。
     …
     VI路径:C:\Users\Public\Document\NationalInstrument\Ni Veristand 2015\Custom Device\PickeringResister Engine Windows.llb\RTDriver VI.vi
     …
     如图3与图4。
     原因分析:电脑中缺少Pickering VISA驱动软件。
     解决方案:下载并安装Pickering VISA驱动软件,点击下载,如图5。
     本机安装的是Pickering_PXI_Driver_Package-v4.30.006,如图6。
]
3
4
5
6
  常见问题3
     NI Veristand 提示错误信息如下:
     The VeriStand Gateway encounteredan error while deploying the System Definition file.
     Details:
     Error -1073807202 occurred atProject Window.lvlibroject Window.vi >> Project Window.lvlib:CommandLoop.vi >> Project Window.lvlib:Connect to      System.vi
     …
     LabVIEW:  (Hex 0xBFFF009E)
     无法定位或加载VISA或VISA所需的代码库。通常原因为系统中未安装所需驱动程序。
     …
     NI VeriStand: NIVeriStand TriggerRouting.lvlib:Setup Chassis Routing.vi->NI VeriStand Engine.lvlib:VeriStandEngine State Machine.vi->NI VeriStand            Engine.lvlib:VeriStand Engine.vi中的VISA查找资源。
     如图7和图8。
     原因分析:Pickering VISA驱动软件是基于NI VISA的,电脑中缺少NI VISA驱动软件,如图9。
     解决方案:下载并安装NI VISA驱动软件,点击下载。
     本机安装的是NI VISA 16.0.0,如图10和图11。
7
[
8
9
10
11

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册