SM-602可编程安全控制器

发布时间:2025-8-19 10:33    发布者:lihongsc
https://mp.youku.com/new/video
660x60页头.png
           作为安全回路最重要环节,安全控制器/安全PLC已经越来越多的被人们所认知,但是在使用的过程中,仍然有很多使用者困惑,安全继电器和普通继电器到底有哪几方面的区别,在此和大家进行分享。众所周知,安全设计的理念我们一定要记住三个词:
(1)冗余
(2)相异
(3)自检测
   如何架构安全回路可靠性达到PLd以上,安全控制器必不可少成为重要环节,安全回路由安全输入,安全控制,安全输出组成子系统,而安全控制《包含 安全继电器,安全控制器,安全PLC等》实现安全控制功能,设计人员根据输入端产品数量,匹配不同的安全控制器达到安全回路的可靠性等级

SM-602可编程控制器
· 是一款可组态安全控制器,支持多种安全产品元件输入
· 最大支持6组双回路输入
· 2路安全继电器输出
· 4路半导体安全输出,可扩展输出模块
· Modbus协议通信
· 输入输出故障指示灯
· 安全认证:PL e、Cat: 4


产品选型
产品名称
型号
安全输入
安全输出
品牌

安全控制器

SM-602

6CH

2NO+4SO

LHS
说 明
最多可输入6组双通道安全产品
安全光栅、急停、安全门锁、复位等
官网编程软件下载连接:http://lhsafety.com.cn/showinfo-257-118-0.html



安全性能

· 性能等级 (PL):PLe                             
· 安全类别 (Cat.):Cat.4                        
· 任务时间 (TM):20年                          
· 诊断覆盖率 (DC/DCavg):99%           
· 安全完整性等级 (SIL):SIL3                 
· 硬件故障裕度 (HFT):1                       
· 安全失效分数 (SFF):99%                  
· 危险失效概率 (PFHd):1.78E-9/h     
· 停止级别 (Stop Category):0/1               
符合标准ENISO13849
符合标准ENISO13849
符合标准ENISO13849
符合标准ENISO13849
符合标准IEC61508,   IEC62061
符合标准IEC61508,   IEC62061
符合标准IEC61508,   IEC62061
符合标准IEC61508,   IEC62061
符合标准EN60204-1


主要技术参数
电源特性
·供电电压:24VDC
·电压范围:20~30VDC
·电流损耗:≤110mA(24VDC)
输入特性
·输入电流:≤10mA(24VDC)
·导线电阻:≤15Ω
·输入设备:急停按钮,安全门,双手按钮安全光幕,磁性安全开关等
·输入通道:6
继电器输出特性
·触点数量:2NO(安全输出)
·触点材料:AgSnO2
·触点熔丝保护:10A快,6A慢
·切换容量:5A/230VAC; 5A/24VDC
半导体输出特性
·触点数量:4SO(安全输出)
·触点熔丝保护:10A快,6A慢
·切换容量:2A/24VDC
时间特性

·吸合缓冲时间:≤100ms

·释放缓冲时间:≤30ms

·恢复时间:

         急停操作:≤30ms
         电源失效:≤1000ms
·恢复时间:
         急停操作:≤30ms
         电源失效:≤100ms
·电源短时中断:20ms

通讯特征

·波特率:38.4kbps(固定)
·通讯长度:≤1000m
·组网能力:≤10台


环境特性参数
·电磁兼容:符合EN60947,EN61000-6-2,EN61000-6-4
·振动频率:10Hz~55Hz
·振动幅度:0.35mm
·使用温度:-20℃~+60℃
·储存温度:-40℃~+85℃
·相对湿度:10%~90%
·过压等级:Ⅲ
·污染等级:2
·海拔高度:≤2000m
·额定绝缘电压:250VAC
·额定冲击电压:6000V(1.2/50us)
·绝缘强度:1500VAC, 1min
·电气间隙和爬电距离:符合EN60947-1


功能应用参数

功能框图
典型应用
输入元件:CH1(急停按钮);CH2(急停按钮);CH3(复位按钮)
输入元件:CH4(急停按钮);CH5(急停按钮);CH6(复位按钮)
控制逻辑:CH1&CH2CH4&CH5
复位方式:手动复位        输出延时:0s
安全等级:Cat.4  性能等级:PLe  安全完整性等级:SIL 3



接线示意图














SM-602可编程安全控制器

SM-602可编程安全控制器

SM-602可编程安全控制器

SM-602可编程安全控制器

SM-602可编程安全控制器

SM-602可编程安全控制器

SM-602可编程安全控制器

SM-602可编程安全控制器
602控制器详情111psd.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891861-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

  • Microchip视频专区
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(1/7):什么是时钟以及为什么我们需要优质时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 贸泽电子(Mouser)专区
关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表