查看: 219|回复: 0

[供应] 1kV 10kV绝缘穿刺线夹

[复制链接]
发表于 2024-9-5 12:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 穿刺线夹
概述1. 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
2. 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;
3. 自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;
4.采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡;
5.电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的2.5 倍,符合DL/T765.1-2001标准;
6.特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度> 12kV;
7.弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2/td)。

1725511750682.jpg

产品性能实验1.机械性能:线夹握力大于1/10 导线拉断力,符合GB/T2314-2008要求;
2.温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升:
3. 热循环性能:符合GB/T2317.3-2008电力金具热循环试验标准;
4. 防水绝缘性能:符合GB/T13140.1-2008第2 部分标准的相关试验要求;
5.抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3 次14 天的循环测试;
6. 环境老化性能:在紫外线、干燥和潮湿的环境中,温度变化和热冲击中暴露六个星期;
7. 防火性能:连接器件的绝缘材料经受住灼热丝试验,符合GB/T5169.4第4~10 章要求。


选型表

Instructions for ordering


1kV 系列产品选型表
型号
等同型号
主线截面
(mm2)
分支截面
(mm2)
标称电流
(A)
外形尺寸
(mm)
重量(g)
穿刺深度
(mm)
螺栓数量
(枚)
WX756
JJC888
0.75-6
0.75-6
41
21×27×23
10
1-1.5
1
WX101
JJC-1
1.5-25
1.5-10
55
27×41×62
55
1.5-2
1
WXEP
JJC-2
16-95
1.5-10
55
27×41×62
55
1-2
1
WX102
JJC-3(A)
6-50
4-25
157
42×45×62
110
2.5-3.5
1
WX2-95
JJC-3
16-95
4-35(50)
157
46×52×87
160
2.5-3.5
1
WX2-150
JJC-4
50-150
6-35(50)
157
46×52×87
162
2.5-3.5
1
WX3-95
JJC-5
25-95
25-95
214
50×61×l00
198
3-4
1
WX3-120
JJC-5-1
16-120
16-120
214
50×61×l00
198
3-4
1
WX4-150
JJC-6
(35)50-150
(35)50-150
316
50×61×l00
280
3-4
1
WX6
JJC-7
120-240
25-120
276
52×68×l00
360
3-4
1
WX7
JJC-7-1
150-240
10-25
102
52×68×l00
336
3-4
1
WX240
JJC-8
95-240
95-240
425
83×130×130
1020
4-5
2
WX300
300
25-95
425
83×130×130
1040
4.5-5.5
2
95-240
WX400
400
25-95
425
83×130×130
1050
5-6
2
95-240
阻燃耐火穿刺线夹选型表
型号
等同型号
主线截面
(mm2)
分支截面
(mm2)
标称电流
(A)
外形尺寸
(mm)
重量(g)
穿刺深度
(mm)
螺栓数量
(枚)
WX756
JJC888
0.75-6
0.75-6
41
21×27×23
10
1-1.5
1
WX101
JJC-1
1.5-25
1.5-10
55
27×41×62
55
1.5-2
1
WXEP
JJC-2
16-95
1.5-10
55
27×41×62
55
1-2
1
WX102
JJC-3-1
6-50
4-25
157
42×45×62
110
2.5-3.5
1
WX2-95
JJC-3
16-95
4-35(50)
157
46×52×87
160
2.5-3.5
1
WX2-150
JJC-4
50-150
6-35(50)
157
46×52×87
162
2.5-3.5
1
WX3-95
JJC-5
25-95
25-95
214
50×61×l00
198
3-4
1
WX3-120
JJC-5-1
16-120
16-120
214
50×61×l00
198
3-4
1
WX4-150
JJC-6
(35)50-150
(35)50-150
316
50×61×l00
280
3-4
1
WX6
JJC-7
120-240
25-120
276
52×68×l00
360
3-4
1
WX7
JJC-7-1
150-240
10-25
102
52×68×l00
336
3-4
1
WX240
JJC-8
95-240
95-240
425
83×130×130
1020
4-5
2
WX300
300
25-95
425
83×130×130
1040
4.5-5.5
2
95-240
WX400
400
25-95
425
83×130×130
1050
5-6
2
95-240
10kV 穿刺线夹选型表
型号
等同型号
适用导线(mm2)
外形尺寸(mm)
标称电流
(A)
螺栓数量
(枚)
穿刺深度
(mm)
主线截面
(mm2)
分支截面
(mm2)
A
B
H
WX10-95/70
JJC10-1
25-95
16-70
68
82.5
107.5
226
2
4.5-6
WX10-185/50
JJC10-2
95-185
16-50
78.5
77.5
112.5
180
2
4.5-6
WX10-240/150
JJC10-3
95-240
50-150
84
83
112.5
366
2
4.5-6
WX10-240/240
JJC10-4
95-240
95-240
89
85.5
112.5
530
2
4.5-6
WX10 型系列高压绝缘穿刺线夹应用图例WX10 型系列高压绝缘穿刺线夹应用图例单螺杆穿刺线夹的安装双螺杆穿刺线夹的安装