查看: 740|回复: 0

[供应] 罗斯蒙特3051压力变送器减少故障发生的检修过程

[复制链接]
发表于 2021-3-2 16:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特3051
本文转自:http://china-rosemount.cn/DT/154.html
本文关键字:罗斯蒙特3051 http://china-rosemount.cn/
在工业过程中,罗斯蒙特3051压力变送器可用于产品压力参数的控制和测量。可以将压力变量转换为可传送的标准输出信号,通常把压力变量与输出信号之间一定的连续函数关系称为线性函数。

我们就罗斯蒙特3051压力变送器的拆卸、检修和安装进行简单介绍,让大家对3051压力变送器进行一个基本的了解:

1、拆回检修罗斯蒙特3051压力变送器

罗斯蒙特3051压力变送器、仪表管及电缆需要挂上三者一致的标识牌,标牌内容需不褪色且明确清晰。对三通平衡阀组,则需要先关闭高压侧再关闭低压侧、然后打开平衡门,最后打开排污阀。平常的可以先关闭二次门然后在打开排污门;

拆仪表管时必须用两把扳手同时进行,一把打松一把固定。拆下的管管口必须用布条包住,以防杂物掉入。

仪表管的正负侧也要做上标记,在对差压变送器进行拆回检修时。

把接线端子及信号线拆下用电工胶布包好,同时要记得把接线端子及信号线正负端做明确的标记。注意:禁止将信号线正负两极短路;禁止将信号线对地。

2、检查罗斯蒙特3051压力变送器

电缆接头及端盖密封圈是否齐全;检查接口是否连接紧固,管路是否无堵塞;核实被测点是否与变送器的测点编号及测点名称相符;检查零部件是否有松动、完整无损;罗斯蒙特3051压力变送器可以就地用白布和毛刷,把变送器上灰尘和油渍清洁干净,使变送器上铭牌可以清晰可见。

3、回装罗斯蒙特3051压力变送器

为保证可靠严密,所有接头必须用两把扳手打紧;所有螺纹接头必须加旋绕生料带;按标识牌记录端正,牢固、回装;接线需正确无误,牢固可靠;紫铜垫片为一次性垫片,复装时必须更换。

4、罗斯蒙特3051压力变送器投入运行

对于罗斯蒙特3051差压变送器,为保证测量值得稳定真实,应先开平衡阀,然后开高压侧,关平衡阀,再开低压侧。最后还要打开排气阀排气。对于普通的压力变送器需打开排污阀排污后,关严排污阀,然后打开二次门。

以上就是对罗斯蒙特3051压力变送器进行的拆卸、检修、相应的回装以及投入运行的简单介绍,实际上也是需要按照相关操作,使其投入正常的工作运行中。同时,这些操作也能减少产品发生故障的频率,保证产品在许多环境下得到很好的使用。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表