一、eja变送器无输出

检查与测试

1、查看变送器电源是否接反;

2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;

3、如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);

4、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;

5、电源是否接在变送器电源输入端;

解决办法

1、把电源极性接正确。

2、必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。

3、如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);

4、表头损坏的则需另换表头,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。

5、把电源线接在电源接线端子上。