本文转自:http://www.shllzdh.cn/information/182.html本文关键字:电磁流量计 http://www.shllzdh.cn/flowmeter/electromagnetic-flowmeter.html
电磁流量计在使用的时候,偶尔会出现一些小小的问题阻挡流量计的正常运行。其中这些问题就包含这几种下限报警、测量的流量不准确、上限报警、系统设置错误这4种情况。小编根据这些问题为大家总结了面对这些问题时,我们需要做的解决方法,希望对大家有所帮助。
若出现下限报警的情况,我们应该在出现下限报警提示后,可能是由于输出频率和输出电流都超限。我们便需要将流量量程改小这样便可以撤消下限报警。
若出现测量的流量不准确的情况,我们可以通过下面几个方面进行排查,信号线连接是否正常;与电磁流量计配套的DCS系统参数或流量积算仪是否设置正确;流体是否充满传感器测量管;检查传感器零点、传感器系数是否按出厂校验单或传感器标牌设置正常。我们对流量计进行正常信号线连接;对DCS系统参数或流量积算仪进行正确设置;使传感器测量管充满液体;按照出厂校验单或传感器标牌正常设置即可解决以上的问题。
若出现上限报警的情况,一般情况下是由于上限报警提示出输出频率和输出电流都超限。通过将流量量程改大可以撤消上限报警。
若出现系统设置错误的情况,需要在积算单位设置、脉冲当量设置和量程设置中作出智能判断并提示。