查看: 920|回复: 0

[供应] 费希尔阀门定位器初始化自动设置的详细步骤

[复制链接]
发表于 2020-9-10 14:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 费希尔阀门定位器
本文转自:http://www.chinafisher-positioner.com/a/News/162.html
本文关键字:费希尔阀门定位器 http://www.chinafisher-positioner.com/
费希尔阀门定位器在使用的时候,需要进行初始化设置,常见的初始化设置有两种方法,一种是自动设置,还有一种是手动设置。不过在定位器的使用中,使用的较多的是自动设置。那下边小编便为大家介绍下自动设置的方法。
费希尔阀门定位器自动设置的路径为主菜单→初始设置→自动设置→设置诀窍。然后依照编程器的提示来设置执行机构制造厂名,如果设置执行机构的类型,如果设置的执行机构类型未列入列表则选择“Other"设置的执行机构制造厂名未列入列表则选择Other;输入仪表气源压力;输入执行机构的尺寸;确定工厂缺省数据是否用于初始设置。在设置的时候有可能会被提示需要输入以下数据。比如:
1.反馈特征:滑杆式或旋转轴。注意:对于直通阀如反馈臂连接包含连接臂调整臂则选择Sstem-Standard (直通式标准型),585C SS-Roller(直通式滚轮性);也可以选择Rot-all(旋转式全部)如:Sstem- Standard(直通式标准型)SS- Roller(直通式滚轮性)
2.事故状态下阀的动作,即零控制信号时阀的动作。
3.行程传感器旋转方向,通过HART编程器询问的方式来确定行程传感器的旋转。若否定回答则人为确定,当气信号增加时行程传感器是逆时针还是顺时针旋转;若肯定回答则使阀在全行程范围内动作来决定行程传感器的旋转方向。
4.执行机构类型:单作用或双作用
5.仪表气源压力:选择一个使仪表的气源压力包括在这个范围内气源压力量程。
以上为大家介绍了费希尔阀门定位器在进行自动设置时的步骤以及需要确认填写的参数,希望在大家后期使用时有所帮助。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476