本文转自:http://china-rosemount.cn/DT/320.html 本文关键字:罗斯蒙特3051 http://china-rosemount.cn/ 近期有收到客户的留言,小编查看之后发现有大多数客户对罗斯蒙特3051变送器的接线通电和设定跳线这两方面不太清楚,也不太清楚其设定步骤。小编根据这些情况就为大家总结以下几部分知识点,方便查阅。 罗斯蒙特3051压力变送器接线通电按照下列步骤进行接线: ①拆下标记“ FIELD TERMINALS”电子外壳。②将负极导线接到 “–”接线端子上,正极导线接到 “ PWR/COMM+” 接线端子上。注意不得将测试端子与带电信号线相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。为了获得较佳的测量效果应使用屏蔽的双绞线进行连接。我们可以使用24AWG 或更高的电缆线,确保 正确通讯,但是不要超过5000 英尺。③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④安装接线时可以使用一个滴水环管。使滴水环管的底部低于变送器壳体和导管连接口。 ⑤重新拧上表盖 罗斯蒙特3051压力变送器设定跳线步骤: 变送器会按照默认的方式进行工作,如果在没有安装报警或写保护的跳线的情况下,即写保护设定在off,报警设定在high。 ①如果变送器已经安装,确保回路的安全,然后关闭电源。 ②重新设置跳线。不要接触接线端子和导线。跳线在变送器的位置以及ON和OFF的位置。 ③拆下与接线端子相对一侧的表盖。注意:不要带电在爆炸性气体环境下拆卸变送器。 ④重新安装变送器的表盖。表盖必须拧到底,为了符合防爆的要求。 地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室 联系人:徐工 手机:18616582302 / 18616582330 QQ:764861476
|