罗斯蒙特3051压力变送器接线通电按照下列步骤进行接线:
①拆下标记“FIELD TERMINALS电子外壳。
②将负极导线接到 “–”接线端子上,正极导线接到 “PWR/COMM+” 接线端子上。注意不得将测试端子与带电信号线相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管为了获得较佳的测量效果应使用屏蔽的双绞线进行连接。我们可以使用24AWG或更高的电缆线,确保正确通讯,但是不要超过5000英尺。
③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。
④安装接线时可以使用一个滴水环管。使滴水环管的底部低于变送器壳体和导管连接口。
⑤重新拧上表盖
罗斯蒙特3051压力变送器设定跳线步骤:
变送器会按照默认的方式进行工作,如果在没有安装报警或写保护的跳线的情况下,即写保护设定在off,报警设定在high
①如果变送器已经安装,确保回路的安全,然后关闭电源。
②重新设置跳线。不要接触接线端子和导线。跳线在变送器的位置以及ONOFF的位置。
③拆下与接线端子相对一侧的表盖。注意:不要带电在爆炸性气体环境下拆卸变送器。
④重新安装变送器的表盖。表盖必须拧到底,为了符合防爆的要求。