本文关键字:eja http://www.shqyyb.com/
eja差压变送器功能详细介绍:
静压信号范围和精度
就地参数设置(输出信号代码D、J&Q)
(通过通讯协议或显示表监视,包括基于端基的线性、通过外部调零螺钉和按钮廾关(内置显示表代码E),
滞后性和重复性)
提供简单快速的参数设置,如:位号、量程单位、
范围
LRV、URV、阻尼时间、输岀模式、显示输出1等。
静压的上下限值可在零到最大工作压力(MWP)范围
内设定,上限值必须大于下限值。最小设定量程为瞬时压力极限
0.5MPa(73 psi)
69MPa(1000059:接液部分材质代码S,测量量程
用户可以选择测量高压侧或者低压侧
F除外。
精度
47MPa(6800psi):接液部分材质代码S除外,或测量
绝压≥1 MPa abs:±0.5%
量程F。
绝压< MPa abs:±0.5%/量程
自诊断功能
表压参考值:1013hPa(1atm)
CPU故障,硬件故障,配置错误,差压、静压和膜
注:表压测量是基于上述固定的参考压力,测量精度会
盒温度的超限报警。
受外部大气压变亿的影响。
用户可组态差压、静压高/低报警。
口功能规格
信号曲线(输出信号代码为D、J&Q)
输出“◇
可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出,用于测
4-20 mA HART/BRAN(输出信号代码D&J)
量锅炉汽包、锥体罐液位等。
带数字通讯的二线制,4~20mADC输出,可设定成SL认证
线性或者平方根。 BRALN或 HART ESK协议加载在
EJAE系列变送器,F现场总线、 PROFIBUS PA及
4~-20mA信号上,输出范围:3.6mA~216mA。
HART低功耗型除外,都符合下列标准
如需符合 NAMUR NE43,可通过选项代码C2或C3
IEC 61508: 2000: Part 1 Part 7
预先设定输出限制。
电气/电子/可编程电子相关系统的功能安全;
1-5 V HART(输出信号代码Q)
单台符合SIL2安全要求,冗余使用符合SIL3安全要求。
线或四线制1~5V低功耗型可设定线性或平方根
HART协议加载在1-5v信号上,输出范围0954VDC口正常运行条件
故障报警(输出信号代码D&J
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838