pilz安全继电器过流、过压保护措施
本文关键词:pilz安全继电器 http://www.02amy.com/
在pilz安全继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空=予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器可吸收浪涌电压和提高dv/dt耐量);也可在继电器输并接RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护。选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻
.继电器输入回路信号
在使用时因输入电压过高或输入电流过大超出其规定的额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入何:不超过其额定参数值。
pilz安全继电器在具体使用时控制信号和负载电源要求稳定,波动不应大于10%,否则应采取稳压措施。
在安装使用时应远离电磁干扰射频干扰源,以防继电器误动失控。
pilz安全继电器开路且负载端有电压时,输出端会有一定的漏电流,在使用或设计时应注意。
pilz安全继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同的产品,以便与原应用线路匹配,保证系统的可靠工作。
pilz安全继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);