查看: 707|回复: 0

[供应] 消防排烟风机控制器价格,国耀电子,现货直供

[复制链接]
发表于 2019-11-15 15:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据火灾情况调查数据分析得出,在火灾中,被毒烟熏死的占有85%,被明火烧死的比例不足15%。这个数据,从侧面体现出防排烟风机控制设备的重要性。在火灾中,浓浓滚滚黑烟不仅有毒,而且还阻挡了视线,让人们无法能够准时正确地找到安全疏散通道。为此,在火灾来临时,要及时将毒烟有效地排散出去。在整个消防联动控制系统中,排烟工作是缺一不可的。那么,该如何实现呢?接下来智能消防电气控制器生产厂家——杭州国耀电子为您科普有关消防排烟风机控制设备的知识,希望能够帮助到迷茫中的您。
1.jpg

消防排烟风机控制柜,为您的安全保驾护航
消防排烟风机控制柜,是消防联动控制系统中不可或缺的一种消防设备。在发生火灾时,消防排烟风机控制柜会启动工作,将毒烟排出确保室内空气流通,最大程度让受困人员减少毒烟的侵害。消防排烟风机控制柜,有双电源互投功能,控制方式有单速和双速之分,主要用于控制消防风机的运行和停止,配有防火阀控制点、能和防火阀等消防联动。
消防风机控制柜可远程自动控制,外接消控系统和智能控制系统,低速档接智能控制系统,平日作为排风机用,高速档接消防控制系统(DC24V消控接口),当发生火灾时,接收消控系统传回的控制信号启动高速档运行,与此同时自动断开低速控制回路,实现快速排烟通风作用。消防风机控制柜具有输出过流、缺相、断路、过载及失电等自动保护功能,对电机起可靠保护作用。
2.png

消防排烟风机控制器,风机控制柜的灵魂
您知道吗?防排烟风机控制器的一切功能运作、启动、停止等都是建立在消防排烟风机控制器的基础上完成的。杭州国耀电子自主研发、制造、生产、销售的消防排烟风机控制器,符合GB16806-2006 标准设计,能够满足防排烟风机控制设备的一款产品,用于防排烟风机控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载过载保护,适用于0.37-55KW的风机控制柜中逻辑控制。国耀电子防排烟风机控制器规格齐全,有单速GYXF2000-1DF和双速GYXF2000-1SF之分,后缀分ABCD型号,A=常规型,B=4个双电源指示灯,C=RS485功能,D=B+C。
国耀电子消防排烟风机控制器参数详解
1)国耀消防排烟单速风机控制器GYXF2000-1DF
功率范围:0.37-55KW
额定电流:100-200/5A
工作电压:DC24V
外形尺寸:150*88*30mm
开孔尺寸:145*82mm
负载类型:风机电机
控制台数:一控一单速风机
显示方式:数码管+LED指示
控制方式:直接启动
故障指示:数码管、LED指示灯、喇叭报警
故障类型:防火阀、风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
3.jpg

2)国耀消防排烟双速风机控制器GYXF2000-1SF
功率范围:0.37-55KW
额定电流:100-200/5A
工作电压:DC24V
外形尺寸:150*88*30mm
开孔尺寸:145*82mm
负载类型:风机电机
控制台数:一控一高低速风机
显示方式:数码管+LED指示
控制方式:直接启动
故障指示:数码管、LED指示灯、喇叭报警
故障类型:防火阀、风压 、三相不平衡、过载、欠载、接触器、过压、欠压、联动信号
国耀电子拥有资深的软、硬件研发工程师,可为中、小企业提供电子产品的解决方案;可根据客户个性化需求,从电子产品方案设计、PCB板绘制、电路板焊接到调试,提供一条龙个性化服务。国耀电子欢迎广大厂商前来询价,智能消防电气控制器,总有一款属于您!
国耀电子 专注工控 共享未来
电 话:0571-86031211  18758119262  余先生
Q  Q:647480537
官 网:www.cccfxf.com
地 址:浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙江大学科技园A楼东区