查看: 904|回复: 0

[供应] 电气阀门定位器故障形式和解决办法

[复制链接]
发表于 2019-10-17 11:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式




  文章转自:http://www.positioner-abb.com/a/zxdt/133.html

  本文关键词:电气阀门定位器 http://www.positioner-abb.com/

  电气阀门定位器在现在应用还是比较广的,因此出现的一些问题自然也就会多了起来,比如当用户在使用电气阀门定位器的时候发现没有压力信号了,对此表示不解,因此今天埃姆依就为大家具体介绍下。

  电气阀门定位器是气动薄膜调节阀的重要附件,它把4-20mA的模拟信号转化成输出的空气压力,从而完成执行机构的动作控制。它可以实现调节阀的反向控制,使调节阀精确定位。

  电气阀门定位器的故障和处理方法:

  电气阀门定位器的输入信号正常,可无相应的压力信号

  1、压缩空气的压力不足或过大。压缩空气压力过大则电气阀门定位器容易损坏,过小,调节阀不会动作。压缩空气的异常通常是由仪表压缩空气管线堵塞和空压机异常造成的。对于污垢和冰冻堵塞,如果只是连接定位器的仪表风分管线发生问题,只需更换紫铜管和PVC管即可。如果是主管线发生堵塞,则需要联系工艺主任停机检修,通过拆卸清除和仪表伴热线预热来疏通。

  2、恒节流孔不通:因为恒节流孔很小,所以这类故障较多。主要原因是因为电气阀门定位器压缩;空气管线的压缩空气潮湿,与管壁或其他来源进入的污垢,一起堵塞在恒节流孔处。在某些糖厂和淀粉加工厂,也经常出现工艺操作失误或其他原因,使工艺管线的麦芽糖或者淀粉乳其他污垢,进入到仪表压缩空气管线里,造成定位器恒节流孔的堵塞。解办法也很简单,就是找头发丝细的电气漆包线(铜线)进行插通,待到清理差不多时,也可以用较大的压缩空气吹下。值得注意的是,定位器一般都带有空气净化器装置,平常巡检应进行排污。

  埃姆依(武汉)系统工程有限公司

  电话:027-87263542

  邮箱:sales whaimuyi.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册