siemens定位器在使用的时候,客户会面对独自使用时出现的不同问题,其中我们总结了一些关于西门子定位器的一些常见问题,方便大家查阅。
1、西门子定位器设计了内外排气起什么作用?
siemens定位器的压电阀上有一个切换开关,分别可以选择OUTIN,如果选择OUT,吹扫气内部吹扫失效,是直接通过定位器排放口排出。如果选择IN,会有一小股气源排放到定位器的壳体内部,使定位器腔体一直保持微正压状态,实现内部吹扫功能,可以保护定位器的正常工作,防止腐蚀,可燃等危险气体的侵入。
2、什么是siemens定位器的初始化,为什么要做初始化?
阀门定位器出厂后不可以接收控制信号实现调节功能,内部只有一些默认的参数。必须和对应的执行机构装配好,根据具体配套执行机构的类型,输入对应参数后,连接好控制信号和气源,执行手动初始化或自动初始化,顺利完成初始化后,退出到操作模式的自动状态,才能完成调节执行机构的动作,也可以接收控制信号。
3、两线制siemens定位器如何接线,需要额外供电吗?
两线制阀门定位器只要电流3.6mA,为电流源信号,只需要调节器或控制系统的420mA开度信号,LCD就可以点亮了,定位器就可以工作有些控制系统给出的电流输出有时会<3.6mA但是在使用的时候需要使输出电流不要低于3.6mA,这是我们组态时特别需要注意的。