福禄克为新疆神华煤基新材料化工项目进行电能故障排查

发布时间:2017-5-12 11:03    发布者:eechina
关键词: 电能故障 , 电能质量 , 谐波
作者:马文博

问题描述:10 kV 变电站设计安装的有源滤波器自带电抗器在试车阶段出现裂缝,该项目其它装置的10 kV 变电站出现同样问题
测试方案:使用Fluke 435 三相电能质量分析仪测试10 kV 母线谐波含量,通过滤波器投运前和投运后谐波含量对比,分析有源滤波器是否起到滤波效果,以此判断滤波器自带的电抗器是由于自身原因造成裂缝,还是由于甲方供电影响造成的。

测试结果:有源滤波器在投运前后,10 kV 母线电压谐波,电流谐波没有明显变化,有源滤波器自身测量结果显示,电流谐波下降非常明显。经甲方专家组讨论,滤波器厂家参数设置有问题。

1.jpg
图1:10 kV 变电站,有源滤波器

2.jpg
图2:有源滤波器内部结构

3.jpg
图3:电抗器破损部位

4.jpg
图4:滤波器未投运测试10 kV 母线谐波电流含量

5.jpg
图5:滤波器未投运自显示谐波电流含量

6.jpg
图6:滤波器投运后测试谐波电流含量

7.jpg
图7: