时间继电器瞬时间动作触点在定时电路中的应用

发布时间:2010-8-9 15:32    发布者:lavida
关键词: 定时电路 , 动作触点 , 继电器 , 瞬时间
经多年维修实践,发现很多定时控制电路较少使用带瞬时时作触点的时间继电器。有些电路中的时间继电器带有瞬时动作触点,但却弃而不用,这种电路存在着安全隐患,没有考虑到当时间继电器不能工作时,会使定时电路失去定时功能,从而造成被控设备的事故,其实只要采用适当带瞬间时动作触点的时间继电器,将瞬时 动作触点适当地加到电路中去,即可作为时间继电器发生故障时的保护,从而有效避免不能定时而造成的事故。  

某厂配料车间,采用定时控制配料量,长时间工作后,有时会出现因时间继电器失灵,工作人员未能及时发现,导致出多配料的情况。


由图1 可以看出,当原电路时间继电器KT不工作时,按起动按钮SB1,KM工作,但此时因时间继电器不工作,无法断开KM电源,从而导致电机无法实现定时停机 ,产生事故。其实这种事故完全可以预防,只要在原电路KT延时断开触点处,串接KT瞬时动作的常开触点,这样,当时间继电器KT不工作时,KT瞬时动作常开触点不能闭合,KM因无电源而无法动作,从而避免了上述事故的发生。  

某陶瓷厂20T球磨机,采用自耦降压起动,用时间继电器作自动定时转换,曾经几次起动时自耦变压器烧毁现象,纠给工厂造成较大损失,原因是因为时间继电器不工作,而又无对时间继电器故障的保护措施,使自耦变压器长时间处于接入状态,因过热而烧毁,原电路图2。  



图2中KM1、KM2 为起动接触器,KM为运行接触器,只需在原电路KT延时断开触点处,串接时间继电器瞬时动作常开触点。当时间继电器不工作时,电机将无法起动。从而有效地避免自耦变压器烧毁现象发生。  

在某些负载功率小的定时电路中,采用带瞬间时动作触点的时间继电器,可使电路简单,可靠性增强,无需用别继电器,可对比图3中的两图。