单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表

发布时间:2010-8-6 14:33    发布者:lavida
关键词: ADC0809 , AT89S51 , 数字电压表
1. 实验任务   

利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。   

2. 电路原理图     

  
3. 系统板上硬件连线   

a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。   
b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。   
c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。   
d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。   
e) 把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。   
f) 把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。   
g) 把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。   
h) 把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到“三路可调电压模块”区域中的VR1端子上。   
i) 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。   

4. 程序设计内容   

由于ADC0809在进行A/D转换时需要有CLK信号,而此时的ADC0809的CLK是接在AT89S51单片机的P3.3端口上,也就是要求从P3.3输出CLK信号供ADC0809使用。因此产生CLK信号的方法就得用软件来产生了;由于ADC0809的参考电压VREF=VCC,所以转换之后的数据要经过数据处理,在数码管上显示出电压值。实际显示的电压值(D/256*VREF)   

5. 汇编源程序   

6. C语言源程序   

#include   
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,   
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};   
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,   
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,0,0,0,0};   
unsigned char dispcount;   
unsigned char getdata;   
unsigned int temp;   
unsigned char i;   
sbit ST=P3^0;   
sbit OE=P3^1;   
sbit EOC=P3^2;   
sbit CLK=P3^3;   
void main(void)   
{   
ST=0;   
OE=0;   
ET0=1;   
ET1=1;   
EA=1;   
TMOD=0x12;   
TH0=216;   
TL0=216;   
TH1=(65536-4000)/256;   
TL1=(65536-4000)%256;   
TR1=1;   
TR0=1;   
ST=1;   
ST=0;   
while(1)   
{   
if(EOC==1)   
{   
OE=1;   
getdata=P0;   
OE=0;   
temp=getdata*235;   
temp=temp/128;   
i=5;   
dispbuf[0]=10;   
dispbuf[1]=10;   
dispbuf[2]=10;   
dispbuf[3]=10;   
dispbuf[4]=10;   
dispbuf[5]=0;   
dispbuf[6]=0;   
dispbuf[7]=0;   
while(temp/10)   

{   
dispbuf[ i]=temp%10;   
temp=temp/10;   
i++;   
}   

dispbuf[ i]=temp;   
ST=1;   
ST=0;   
}   
}   
}   

void t0(void) interrupt 1 using 0   
{   
CLK="CLK;   
}   

void t1(void) interrupt 3 using 0   
{   
TH1=(65536-4000)/256;   
TL1=(65536-4000)%256;   
P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];   
P2=dispbitcode[dispcount];   
if(dispcount==7)   

{   
P1=P1 | 0x80;   
}   

dispcount++;   
if(dispcount==8)   
{   
dispcount=0;   
}   

}
本文地址:https://www.eechina.com/thread-19840-1-1.html     【打印本页】