利用电压跟踪控制器提高多电源系统可靠性

发布时间:2010-7-1 10:38    发布者:vinda
关键词: 电压 , 多电源 , 跟踪控制器 , 系统可靠性
宽带通讯及大规模高速存储系统近年来得到了飞速发展,为进一步提高数据处理能力,会越来越多地采用新工艺、新技术开发生产的通讯控制处理器 - MCUDSP、PLD等,这些新型器件通常需要两个供电电源(I/O口和内核),由多个这种器件构成的通讯系统往往需要3路或更多的供电电源。这些电源的性能各不相同,启动和关闭时间也千差万异。因此很难满足高速处理器件对上电、断电时序的要求。而I/O口和内核电源的上电、断电顺序的正确与否除了关系到系统是否能够正常启动,同时还影响硬件电路的可靠性,因为如果上电过程中,内核电压与I/O电压上电时序不对,导致I/O口电压与内核电压差过大,可能导致器件损坏。因此谨慎设计上电/断电时序控制或保护电路对这类系统可靠性十分重要。
传统多电源系统上电时序

为了便于说明,我们以一个3电源供电系统为例,其中+5V为外围电路的供电电源,DSP的I/O口电源为+3.3V, 内核电压为+1.8V, 后两个电源由+5V通过DC/DC变换器得到。如图1a所示,图1b (I/O口电压比内核电压先上电) 和 图1c(I/O电压比内核电压后上电) 为可能的上电时序。


由图1可见,该系统上电/断电时序完全由DC/ DC电源本身及负载特性所决定,不能满足DSP等器件的上电要求。

传统的时序控制电路

采用比较器、电压基准、阻容元件构成的上电时序电路如图2所示。图2电路保证在没有V cc1的情况下Vcc2处于关断状态,它在一定程度解决了上电/掉电的时序问题。但时序仍与Vcc1 的上升时间有关,这一点可能无法让设计者接受。同时它也存在Vcc1撤掉后Vcc2 会继续维持一段时间的问题--该时间与RC时间常数和 Vcc1的下降时间有关。另一个缺点是至少需要5个元件才能实现此功能。


集成电压追踪器实现自动时序控制

Maxim公司推出的两款集成电压跟踪控制器 - MAX5039/MAX5040能够实现多电源系统上电/掉电时序的自动控制,当内核电源发生故障时,自动关闭I/O口直流电源。

图3所示电路除了实现了图2电路的功能外,它还具有以下附加功能:1. 当VCC电压低于预先设置的电压门限值(比如2.5V),MAX5040的SDO输出为低电平,I/O口和内核直流电源变换器均被关闭;2. 掉电时,当MAX5040检测到VCC低于预先设置电压门限时,SDO立即变低,又将上述两个电源关闭,这样就避免了输入电压过低时的不确定状态, 提高了系统可靠性;3. 如果内核电压在启动过程中一直关闭,通过NMOS将V core维持在Vcore预设附近15ms后,MAX5040会自动判断内核电压尚未开启,将SDO变低,关闭I/O口电源变换器。


4. 可用于更低内核电压系统的时序控制(可低到0.8V)

图4是采用图3集成电压跟踪器MAX5040时得到的上电/掉电时序图。由该图可见,I/O电压和内核电压完全满足DSP上下电时序。


结论

多电压芯片或多电源系统对每个电压上电,掉电时序有严格的要求,系统上/下电必须严格满足该规范,否则将导致系统不能正常工作,最严重结果将损坏器件;采用比较器,与门等方案可基本解决问题,而集成电压追踪器能提供更完善的控制和保护功能,实用范围更广,电路简单,进一步提高了系统可靠性,降低了系统成本。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-14226-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。