40位以内任意长度的CRC计算及校验的实现

发布时间:2010-6-12 09:30    发布者:zealot
关键词: CRC , 校验
1 引言
  
循环冗余校验码,简称CRC码,是常用的检测错误码,它在数据通信中得到了非常广泛的应用。不同CRC码的生成多项式各不相同,CRC码的比特数也不同,且在有的通信协议中要求将余数寄存器先初始化为全0,另外的则须初始化为全1。因此,在程序设计时必须充分利用CRC码的共性及所用DSP的指令特点。
2 用TMS320C5000实现不同CRC计算的设计思想

CRC码的计算及校验都用到模2的多项式除法,而多项式除法可以采用带反馈的移位寄存器来实现,因此,用DSP来实现CRC计算的关键是通过DSP来模拟一个移位寄存器(也就是模拟手写多项式除法)。考虑到TMS320C5000系列DSP的累加器A和B均为40位,因此,可以用一个40位累加器A作为移位寄存器,若CRC码不够40位(设为k位),则仅用到A的最高k位,无用位用0填充。在编码中涉及到码的移位和异或操作,这可以通过C5000的SAFA(算术移位)和XOR(异或)两条指令来实现。C5000还提供了特殊指令bitt和xc,前者利用寄存器T,取出一个16位数据中的第(15-T)位,并送入TC(TC是特殊寄存器中的一位);后者是条件执行语句,它先判断所列条件是否满足,再决定是否执行其后的2条单周期指令或1条双周期指令。

步骤如下:

(1)先将CRC移位寄存器(即余数寄存器)A的每一位有效位均初始化为全0或全1(与协议有关),而无用位清0;

(2)将CRC移位寄存器中的值左移一位,判断移出的第一位与输入序列的最高位异或之后是否为1;

(3)若是1,则将A与生成多项式进行异或再跳到步骤2处理下一位,否则,直接跳到步骤2继续处理下一位。在手写多项式除法的过程中我们可以发现,生成多项式即除式一共为k+1位,而余数寄存器A里仅有k位有效位,这可视为余数寄存器的k+1位永远为0,因此在实际异或运算时,生成多项式的最高位即k+1位不必参与运算。流程图如图1所示。

重复(2)、(3)两步,直到输入信息位全部处理完为止,则A的最高k位为进行多项式除后所得的余数,若余数寄存器先初始化为全0,则此时A的最高k位就是CRC校验码,若余数寄存器先初始化为全1,则须将A取反后最高k位才是CRC码。

3 程序设计思路及设计实例
  
为了实现上述设计思想,可在程序中用指针AR2指向输入信息(一个字表示16比特),用AR3指向输入信息字的某一位,用AR4表示够一个字的个数(单位为字),AR5表示不够一个字的比特数,即,若参加计算的信息比特数为161,则AR4=10,AR5=1。

1.jpg
为了依次取出一个字中的bit15、bit14、...bit0等16位信息位,在程序中用到了一个全局变量bitpos,共占16个字,并将这16个地址的内容依次赋值为0,1,2,......15,而在程序中这些值不能被改变。为了实现循环长度为16的循环寻址,bitpos的地址必须为32字的整数倍,在汇编语言中用下面的语句实现:

2.jpg

;若B=1,则将余数寄存器与生成多项式相异或(即模2减)

3.jpg

CRC码的校验过程与CRC计算相似,只是参与CRC计算的位须包括信息位及CRC码,若最后余数寄存器的值为全0(当余数寄存器初始化全0时)或某一特定值(当余数寄存器初始化全1时,与CRC码的生成多项式有关),则表示接收正确,否则表示发生错误。

4 结束语

通过反复测试,证明了上述40位以内的CRC码计算及校验的设计思想正确,能正确实现CRC-3、CRC-12、CRC-16、CRC-24、CRC-32等任意40位以内的CRC计算及校验。所附程序具有应用简单、指令精简、运算速度快等优点。该设计思路也可以很方便地在其它DSP或单片机及PC机中实现。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-12820-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表