电快速瞬变脉冲群测试常见问题及处理措施

发布时间:2013-9-5 14:05    发布者:绝对好文
关键词: 瞬变 , 测试
作者:skm

本项测试主要测试系统抗脉冲群干扰性能。

出现的问题如下:

① 被测设备通讯暂时性异常中断。

② 显示器闪道、闪屏、黑屏。

③ 被测试设备故障,如死机需要人工重启等。

④ 被测设备误动作,如内部继电器误动作等。

⑤ 被测设备指示灯闪亮。

⑥ 被测设备功能异常,如出现倒机等。

处理此类问题的一般方法如下:

① 在线的机柜输入端加磁环。

② 屏蔽线屏蔽层可靠接地。

③ 采取隔离措施,如通讯增加隔离。

④ 系统设计要选择抗干扰性强的通讯方式,如采用CAN、422等通讯方式,不要采用232通讯方式。一定要采用双绞屏蔽线进行配线,一对双绞线要设置在一对信号上,如R+、R-用一对双绞线。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-120375-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。